Utilização de massa plástica e posição do tanque

Enviado: Qua Dez 13, 2017 2:46 pm
por lucasimaoo
Gostaria de saber se massa plástica pode ser utilizada no interior da proteção de respingo para fazer um tipo de "rampa" para escorrer o combustível? E também queria saber se o tanque em vez de ficar apontado para trás, pode ficar virado de lado, como mostra nos anexos.

Re: Utilização de massa plástica e posição do tanque

Enviado: Qui Dez 14, 2017 10:18 am
por Matheus Athayde
Bom dia Lucas,
Sou da equipe Baja UFMG,
Quanto a utilizar massa plástica para modelar a antirrespingo, sim, é permitido, pelo menos utilizado em cima de uma chapa equivalente a da corta-fogo, costumávamos utilizar muito a massa, dada a facilidade de construtiva.
Não há nenhuma restrição quanto a essa direção do tanque, tome cuidado apenas para que ele tenha inclinação suficiente para o lado da saída para fluxo de combustível.
Aconselho ficar atento ao tubo que está suportando seu tanque, ele deve ser um tubo que atenda aos requisitos de tubo secundário, pela foto não da para saber se o seu atende.

Boa sorte.

Re: Utilização de massa plástica e posição do tanque

Enviado: Ter Dez 19, 2017 4:40 pm
por lucasimaoo
Bom dia Matheus,
Gostaria de agradecer pela ajuda e vou olhar se o tubo que suporta o tanque atende os requisitos.

Muito Obrigado.