- No item 27 da planilha de segurança pede para testar o isolamento da parede corta-fogo e da antirrespingo através de uma evidência E2. A equipe está em dúvida em como seria feita essa comprovação por meio de desenho técnico.
- No item 25 podemos mostrar somente os ilhós com furo na antirrespingo, ou é necessário inserir todo sistema de combustível (mangueira ligando do tanque até carburador)?

Agradecemos a atenção novamente e estaremos no aguardo de um retorno.

Att,
Arthur Rodrigues.

Re: Dúvida sobre planilha de segurança

Enviado: Qui Nov 19, 2020 12:32 am
por Luizoliveirajr
Prezado Arthur,

As evidências do item 27 devem demonstrar que a proteção de respingo cumpre as seguintes funções:
-Evitar que os sistemas mecânicos sejam atingidos por respingos durante o abastecimento. A depender do projeto, uma vista superior pode ser suficiente.
- A corta-fogo promove isolamento entre o compartimento do tanque e o cockpit. A depender do projeto, uma vista traseira pode ser suficiente.
-Evitar que o liquido se acumule sobre a proteção ou seja direcionado para o cockpit (Pode ser necessário a inclusão de um dreno). A depender do projeto, uma vista lateral pode ser suficiente.

No item 25 a evidência deve demonstrar que a peça cumpre a função de impedir a passagem de liquido é compatível com as linhas que por ventura exijam furos nos painéis. Quanto mais completo estiver o desenho, mais fácil será comprovar a adequação das soluções.

Atenciosamente,
Comitê Baja Nordeste